Bonjour,

J'aurais besoin d'une clarification. Dans le cas d'un projet PV sur le toit d'une extension d'un bâtiment existant avec comptage actuel C4 144kVA. On a un TGBT Existant JDB 400A et un TD extension JDB 250A. Une installation PV de 140kVA peut-être raccorder sur le TD de 250A existant ? Si l'installation fait 200kVA, je devrais me raccorder sur le TGBT 400A ?

Quelles sont les notions physiques et choses (intensité max du JDB ?, place dans les tableaux ? , ..) à prendre en compte pour étudier cela ? J'aurais besoin d'une liste des étapes à considérer pour étudier cela. Merci à vous par avance. Cordialement, LDSELEC (discussion) 23 décembre 2025 à 15:36 (UTC)Répondre[répondre]