Discussion:Connexion du système PV à l’installation électrique
Interrogation raccordement installation PV sur existant
Bonjour,
J'aurais besoin d'une clarification. Dans le cas d'un projet PV sur le toit d'une extension d'un bâtiment existant avec comptage actuel C4 144kVA. On a un TGBT Existant JDB 400A et un TD extension JDB 250A. Une installation PV de 140kVA peut-être raccorder sur le TD de 250A existant ? Si l'installation fait 200kVA, je devrais me raccorder sur le TGBT 400A ?
Quelles sont les notions physiques et choses (intensité max du JDB ?, place dans les tableaux ? , ..) à prendre en compte pour étudier cela ? J'aurais besoin d'une liste des étapes à considérer pour étudier cela. Merci à vous par avance. Cordialement, LDSELEC (discussion) 23 décembre 2025 à 15:36 (UTC)