Discussion:Choix d'un disjoncteur

De Guide de l'Installation Electrique
Aller à :navigation, rechercher

Il y a une petite erreur mineure dans le tableau H39 : le déclassement de In du Masterpact NW20 L1 debro prise AR de chant, à 45°C n'est pas 200 mais 2000A...

Bien vu, et merci pour ce retour Lefab78 ! C'est corrigé. N'hésitez pas à nous faire d'autres retours. Sachez aussi que vous pouvez corriger le contenu directement, si vous le souhaitez ! --LMischler (discussion) 28 mai 2020 à 20:35 (UTC)