Discussion:Protection foudre des installations photovoltaïques
Bonjour
je crois qu'il y a un erreur dans ce schema parce que ils ont mis un parafoudre similaire de celui de la tete.
Cordialement
Bonjour, La figure J45b est bien correcte. Elle est relative au cas où on utilise des parafoudres de type 2. Dans ce cas, chaque parafoudre protège l'équipement proche (panneaux PV et onduleur) vis-à-vis de perturbations foudre induites sur le câble de longueur >10m. Il n'y a donc pas de considérations de coordination à prendre en compte entre ces deux parafoudres, car la source de perturbations est située "entre" les 2 parafoudres, et pas en amont de l'un des 2 parafoudres. Cordialement
Démarrer une discussion sur Protection foudre des installations photovoltaïques
Les pages de discussion sont l'endroit où vous discutez de la manière d’améliorer au mieux le contenu de Guide de l'Installation Electrique. Vous pouvez utiliser cette page pour démarrer une discussion avec les autres utilisateurs sur la façon d’améliorer Protection foudre des installations photovoltaïques.