tableau G47 manquant

3
Ann (discussioncontributions)

5.1.5 Exemple 1 et 2 font référence au tableau G47 -> ce tableau manque (également déjà manquant dans l'ancien pdf Schneider Guide 2017). Merci de compléter le document et de m'informer des détails.

Simon MILARA (discussioncontributions)

Bonjour @Ann

Merci pour votre retour. Effectivement le tableau G47 est manquant. Nous allons corriger cette page dès que possible.

Simon MILARA (discussioncontributions)

Bonjour @Ann, la correction est maintenant publiée, le paragraphe correspondant fait maintenant référence à des tables similaires dans le chapitre F, plutôt que de les répéter ici.